北京華毅澳峰自動化設備有限公司2025-06-13
在靜壓傳感器選型過程中,評估測量范圍和穩定性是確保傳感器滿足特定需求的關鍵步驟。
1. 評估測量范圍
- 確定實際需求 :根據應用場景確定所需的靜壓測量范圍。靜壓傳感器的量程通常從接近真空(如0.1 kPa)到較高壓力(如100 MPa)。例如,華毅澳峰的SL301-PP防腐型投入式液位變送器量程范圍為0-1m至100m,而L301無線投入式靜壓液位變送器的量程為0-60m。
- 考慮安全余量 :選擇量程略高于實際最大壓力的傳感器,以應對突發情況。
2. 評估穩定性
- 長期穩定性 :華毅澳峰的靜壓傳感器采用先進的單晶硅或擴散硅技術,具有優異的長期穩定性。例如,SL301-PP防腐型投入式液位變送器的漂移小于0.2%F.S,而L301無線投入式靜壓液位變送器的精度為0.1%。
- 溫度補償 :溫度變化可能影響傳感器的穩定性。華毅澳峰的傳感器通常具備溫度補償功能,確保在不同溫度環境下保持穩定的測量性能。
- 抗干擾能力 :選擇具備良好抗干擾能力的傳感器,能夠減少機械振動、電磁干擾等因素對測量結果的影響。
華毅澳峰的靜壓傳感器通過嚴格的測試和優化設計,確保在各種工況下都能提供高精度和高穩定性的測量結果,滿足不同應用場景的需求。
本回答由 北京華毅澳峰自動化設備有限公司 提供
其余 1 條回答
在華毅澳峰靜壓傳感器選型中,測量范圍與穩定性評估需從工況適配性與技術參數雙重維度切入: 一、 靜壓測量范圍的界定邏輯 - 工況壓力梯度覆蓋 :實測靜壓應處于量程的30%~70%(如深水井10MPa靜壓,選0~16MPa量程),避免膜片長期受壓蠕變。華毅澳峰AF2088系列支持0~0.1MPa至0~100MPa量程,耐壓強度達額定值2倍。 - 深度與介質密度換算 :根據公式*P=ρgh*(如水密度1000kg/m3,100m水深對應1MPa靜壓),選型時需匹配介質特性,如海水場景選防鹽霧的316L不銹鋼膜片型號(如S2088-W)。 二、 穩定性評估的 指標 - 長期零漂與遲滯 :華毅澳峰傳感器采用激光調阻工藝,0.1級精度型號(如AF2088-C)零漂≤0.05%FS/年,遲滯誤差≤0.08%FS,適用于油田井口靜壓監測(需10年長期穩定)。 - 溫度與靜壓交叉影響 :通過內置溫補電路抑制溫漂(-20℃~85℃溫漂≤0.2%FS),如HT系列在高溫高壓工況(120℃、30MPa)中,靜壓引起的誤差≤0.3%FS。 三、 冗余測試與校準驗證 - 要求供應商提供靜壓循環測試報告(如1000次0~額定壓力循環后零點漂移≤0.1%FS),華毅澳峰標配靜壓校準證書,高精度型號支持現場壓力比對校準,確保長期穩定性衰減≤0.5%FS/5年。
北京華毅澳峰自動化設備有限公司
聯系人: 樊女士
手 機: 4000298758
網 址: http://www.huayiaofeng.com